1) Какой специалист должен делать раздел проекта дымоудаление? Инженер-проектировщик вентиляции или другой инженер? Раздел проекта дымоудаления выпускается отдельным проектом или его можно внести в один проект вместе с отоплением и вентиляцией или лучше в отдельный проект по вентиляции и кондиционированию?
2) Необходимо ли система дымоудаления в жилом многоквартирном доме? В доме 3 этажа.
3) Клапана дымоудаления лучше ставить в отдельной шахте и выводить в общий коридор дома или лестничной клетки?
4) В разделе проекта дымоудаление должны быть схемы или только планы?


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дымоудалению
СообщениеДобавлено: 17 февраля 2012, 12:36 
Аватара

Зарегистрирован: 29 марта 2011, 23:10
Сообщения: 105
1. противодымная она вентиляция же
2. СП 7.13130.2009 7-ю главу, если обычный жилой дом то до 10 этажей обычно никакого дымоудаления не надо.
3. откуда удалять дым туда и ставить
4. схемы


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дымоудалению
СообщениеДобавлено: 17 февраля 2012, 12:41 
Аватара

Зарегистрирован: 17 февраля 2012, 12:14
Сообщения: 4
Дымоудаление предполагается делать в общем коридоре с подпором в лестничную клетку. Дом 3-хэтажный многоквартирный. Лифта нет.
Как стояки дымоудаления обозначаются?


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дымоудалению
СообщениеДобавлено: 17 февраля 2012, 12:43 
Аватара

Зарегистрирован: 29 марта 2011, 23:10
Сообщения: 105
Стояк - это что?
Вытяжные системы - ВД, приточные - ПД.


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дымоудалению
СообщениеДобавлено: 23 июля 2014, 13:43 
Аватара

Зарегистрирован: 23 июля 2014, 13:36
Сообщения: 1
Согласно п. 7.2 (СП 7.13130.2009) Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м² и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
- торговых залов магазинов;

Вопрос: что значит "не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон". Получается, что все магазинчики имеющие торговые залы (к примеру 5 кв. м.) должны иметь систему ДУ.


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дымоудалению
СообщениеДобавлено: 23 июля 2014, 14:01 
Аватара

Зарегистрирован: 09 сентября 2013, 15:15
Сообщения: 2
СП7
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
-
-
- торговых залов магазинов;

Для торговых залов магазинов без естественного освещения площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, рекреации, атриумы.


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дымоудалению
СообщениеДобавлено: 27 октября 2014, 11:33 
Аватара

Зарегистрирован: 27 октября 2014, 11:28
Сообщения: 1
Добрый день, подскажите?

на одном из аналогичных форумах обсуждение зашло в тупик, хотелочь бы и ваше мнение узнать.
вопрос: в целях уменьшения распространения пожара и его факторов предпочтительно ли отключение всей вентиляции?


Наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron