 Заголовок сообщения: кондиционирование серверной комнаты
СообщениеДобавлено: 31 мая 2011, 17:44 
Аватара

Зарегистрирован: 31 мая 2011, 17:31
Сообщения: 1
Доброе всем. Наша компания начинающий провайдер. Обладая небольшой комнатой (она только под серваки) мы столкнулись с периодическим перегревом оборудования (слава богу без аварий), у нас стоит кондей панас 12 инвертер, и он уже не справляется, что можно придумать в течении 2х недель?


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: по вентиляции серверной комнаты
СообщениеДобавлено: 01 июня 2011, 11:40 
Аватара

Зарегистрирован: 12 мая 2011, 10:36
Сообщения: 72
Важнейшим требованием бесперебойной работы серверов является поддержание очень точных параметров температуры, чистоты и влажности воздуха. на этом сэкономить не получится... увы
Кондиционирование серверных сплит-системой рационально проектировать с показателем 50%-100% резервирования.
В проект закладывается удвоенное количество кондиционеров. Это делается из соображений безопасности - в случае внезапного выхода из строя части кондиционеров, серверная останется в сохранности, так как оставшийся запас кондиционеров продолжит работу. При этом работает по переменному принципу - когда работает один - второй отдыхает. А рассматривать следовало DAIKIN (серии FTY и FT).

Но лучше устанавливать все-таки прецизионный кондиционер - т.к. он и заточен под такие задачи.
отличии от бытовых сплитов:
-точность контроля и поддержания температуры до 1°С и влажности до 2%;
-надёжность работы при непрерывной эксплуатации;
-возможность работы в широком диапазоне температур (до минус 35°С);
-полная совместимость с системами диспетчерского контроля и системами управления микроклиматом здания.

Можете позвонить нашим инженерам (495) 739-05-59 и задать все вопросы


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: по вентиляции серверной комнаты
СообщениеДобавлено: 08 июня 2011, 14:05 
Администратор

Зарегистрирован: 18 января 2009, 00:25
Сообщения: 12
долгорукий писал(а):
Доброе всем. Наша компания начинающий провайдер. Обладая небольшой комнатой (она только под серваки) мы столкнулись с периодическим перегревом оборудования (слава богу без аварий), у нас стоит кондей панас 12 инвертер, и он уже не справляется, что можно придумать в течении 2х недель?

Добрый день!
Классическое охлаждение серверных и подобных им помещений осуществляется при помощи прецизионных систем кондиционирования. Правда прецизионные кондиционеры дороги, и, поэтому, в качестве сравнительно дешевой альтернативы применяется пара одинаковых кондиционеров оснащенных зимним комплектом (позволяет зимой кондиционерам работать на охлаждение). Управляются они блоком ротации, который обеспечивает равномерный износ сплит-систем в течении всего срока эксплуатации, осуществляет дополнительный контроль температуры в охлаждаемом помещении, а в случае выхода из строя одной из систем, подключает вторую и сообщает о возникшей аварийной ситуации.
Иногда применяются схемы охлаждения построенные на трех и более сплит-системах.
Обращайтесь, мы постараемся вам помочь и подберем наиболее подходящий вариант как по функциональным характеристикам, так и по цене.


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: по вентиляции серверной комнаты
СообщениеДобавлено: 20 мая 2014, 16:56 
Аватара

Зарегистрирован: 20 мая 2014, 16:54
Сообщения: 1
Ситуация следующая:
Есть помещение серверной, с общей тепловой нагрузкой 50 кВт, на данный момент в теплый период года теплоизбытки гасятся с помощью 2 канальный кондиционеров, общей холодопроизводительностью 50 кВт. В зимний период кондиционеры выключают т.к. они не снабжены зимним комплектом и работают до -10С (г. Киров), нагрузка снимается за счет приточной-вытяжной вентиляции, выключается автоматика на установке и подается наружный воздух напрямую в помещение серверной.

По новому проекту нагрузка в серверной увеличивается еще на 10 кВт, сущ. установка не будет справляться с данной тепловой нагрузкой, служба эксплуатации предлагает поставить установку большей мощности, подавать больше воздуха в холодный период.

Данное решение меня как проектировщика не устраивает изначально и вот что я собираюсь ответить службе эксплуатации:

Если в зимний период подавать в серверную температуру воздуха -15С (влажность 75%), то в помещении (+25С, влажность ~25%) возможно образование конденсата (серверное оборудование, вентрешетки и т.д.), это можно проследить по ID диаграмме влажного воздуха (Молье), выпадение конденсата возможно избежать только если изначально в помещении будет достигнута, влажность ~5-10%, а это практически невозможно и даже если такая влажность будет достигнута, основные производители серверного оборудования, в своих паспортах указывают минимальную относительную влажность в помещении не менее 5%, во избежание образования статического электричества. Считаю, что данная система кондиционирования неприемлема.

Коллеги, подскажите правильно ли я рассуждаю?


Наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: кондиционирование серверной комнаты
СообщениеДобавлено: 21 мая 2014, 14:51 
Аватара

Зарегистрирован: 01 ноября 2013, 18:36
Сообщения: 2
микроклимат для серверных:
Документ SP–3-0092: (Стандарт TIA-942, редакция 7.0, февраль 2005)

Цитата:
5.3.5 Требования к окружающей среде

5.3.5.1 Загрязняющие примеси
Машинный зал должен быть защищён от проникновения загрязняющих веществ в соотетствии с требованиями док. ANSI/TIA-569-В.

5.3.5.2 НVАС – отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
Если машинный зал не имеет собственной отдельной системы НVАС, то машинный зал должен быть размещён так, чтобы из него был открыт удобный доступ к главной системе НVАС. Как правило, AHJ не признаёт машинный зал таковым, если он не имеет специально выделенной системы НVАС либо же не использует главную систему НVАС здания и установленные автоматические клапаны (automatic dampers).

5.3.5.2.1 Непрерывная работа
Должна быть обеспечена круглосуточная круглогодичная работа системы HVAC. Если система здания не может обеспечить непрерывную работу крупногабаритного оборудования, необходимо предусмотреть автономную установку для машинного зала.

5.3.5.2.2 Резервный генератор
Систему HVAC машинного зала следует обеспечить поддержкой в виде резервного электрогенератора машинного зала, если он установлен. Если машинный зал не снабжён специально выделенным генератором, то систему HVAC машинного зала следует подключить к резервному электрогенератору здания, если он установлен.

5.3.5.3. Рабочие параметры окружающей среды
Необходимо контролировать температуру и влажность, чтобы они постоянно находиись в пределах указанных ниже рабочих диапазонов:
- температура по сухому термометру психрометра: от 20º С (68º F) до 25º С (68º F);
- относительная влажность: от 40% до 50%;
- точка росы: не более 21º С (69,8º F);
- скорость изменения: не более 5º С (9º F) в час;
- в зависимости от местных условий окружающей среды может понадобиться оборудование для осушения и увлажнения воздуха.

Температура и влажность окружающего воздуха должны замеряться после того, как оборудование запущено в работу. Измерения нужно проводить на высоте 1,5 м (5 футов) над уровнем пола с интервалами от 3 до 6 м (от 10 до 30 футов) вдоль оси холодных проходов и в любом месте, где происходит забор воздуха рабочим оборудованием.
Температурные замеры следует проводить в нескольких местах у мест впуска воздухалюбого оборудования с возможными проблемами охлаждения. Более подробные рекомендации по измерениям и оценке температур вмашинном зале приведены в документах ASHRAE.
Следует обеспечить некоторое избыточное давление по отношению к прилегающимзонам.



при низкой влажности помимо статики есть эффект "высыхания" электроизоляционных материалов, что наряду с повышенной статикой может вызвать пробои.

ИМХО, по-хорошему, если заказчику критичны данные, которые крутятся и хранятся на серверах, то ему нужно поставить 3 прецизионника по 30-35 кВт с пароувлажнителями и слегка переразмерянными конденсаторами (для работы зимой и компенсации их загрязнения до следующего техобслуживания): 2 покроют мощность тепловыделения, 1 в резерве и все это периодически ротируется для равномерной выработки ресурса.


Наверх
 Профиль  
 